Re: ГТО сегодня или завтра?
Добавлено: 25 янв 2016, 08:30
Макс, на углекислотных не ставится манометр. На порошковых только и правда не на всех, не на всех - это морально устаревшие. Современные все с манометрами.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
http://fusionguru.ru/forum/
Все поняла! СпасибоСергейsp писал(а):По сроку пойдет, если стрелка в зеленой зоне.
Спасибо добрый человек! Я совсем запутался... На работе ТБ постоянно проверяют пломбу и тпд... А я за вахту два талона получилtimoha-07 писал(а):Макс, на углекислотных не ставится манометр
Проверка огнетушителей всех типов должна проводиться ежеквартально. Проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
периодическая поверка огнетушителей
Один раз в год в ходе проверки контролируется, кроме того величина утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. При этом производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов./ перезарядку огнетушителей.
Порошковые огнетушители, установленные в помещениях, при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают. При этом производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке (п.8.2 НПБ 166-97)..
Сроки перезарядки огнетушителей
Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение. Величина утечки не должна превышать для ОУ и закачных, не имеющих индикатора давления, - 5 % или 50 г (наименьшая из этих величин) в год п.5.7 НПБ 155-96.
Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и вида используемого ОТВ.
Срок перезарядки пенных огнетушителей в соответствии с п.8.1 табл.2 НПБ 166-97 - один раз в год.
Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус которых изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.
* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.
Срок перезарядки: порошковых огнетушителей, установленных стационарно в помещениях, и углекислотных огнетушителей - раз в 5 лет (п.8.1 табл.2 НПБ 166-97).
Срок перезарядки порошковых огнетушителей, используемых для защиты транспортных средств и установленных в кабине или салоне - раз в два года. При этом раз в 12 месяцев у всех (100%) этих огнетушителей должно проверятся состояние порошка.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год.
А что еще проверяли?alex57 писал(а):А в этот раз проверили
Это зависит от места прохожденияPrazhachka писал(а):А что еще проверяли?
По правилам, из ЗИПа должны быть огнетушитель и знак аварийной остановки. Остальное проверяется на стендах.Prazhachka писал(а):А что еще проверяли?
Я так давно это вообще делала.В прошлый раз прошла без самого прохождения Не работал компьютер, и лишние 300 рэ решили всю проблему.А раньше проходила только у гайцов,которые гоняли машину и в хвост и в гриву.Выхлоп измеряли,тормозную систему проверяли.maxs-vd писал(а):Это зависит от места прохождения
Это все есть.И даже оранжевый жилет.Doc Brown писал(а):должны быть огнетушитель и знак аварийной остановки
Обязательно!Prazhachka писал(а):А свет на стенде проверяют?
Вобщем...ничего не изменилось...maxs-vd писал(а):Обязательно!
А как? Я вот приехал за страховкой, мне дали ТО. И что я в прокуратуре покажу? Они все распишут, как приезжал, как проходил... ИМХО. Сам уже задолбался.maxs-vd писал(а):Вот я лично готов явно таких отправлять в прокуратуру.
Вот тут органы слабину дали! Такое ответственное дело пустили на самотёк.*Casper* писал(а):А как?
Технический осмотрPrazhachka писал(а):что такое ТО
Макс, сдать - дело не сложное. Но, как говорится "все что вы скажете ...", контора приведет пол сотни доказательств, что все сделано как надо и машина у меня на высоте, а я решил их оклеветать. Далее встречный иск.maxs-vd писал(а):только здавать такие конторы которые дают ТО попутно к ОСАГО.